Технические решения есть. Но это дорого, дороже, чем доплата за вредность.
Например: помещение с литейки герметизировать, вход сделать через "воздушный шлюз" - 2 двери с небольшим тамбуром, двери плотно закрываются, открыть обе одновременно не позволяет система управления. Тамбур имеет отдельную вентиляцию.
В помещении сделать вентиляцию следующим образом: приточка - просто труба, длинная, тонкая, с сетками... вытяжка - широкая свободная труба с мощным вентилятором/турбиной и фильтром.
Тогда воздух, движась по приточной трубе будет испытывать сопротивление, и давление в литейной комнате окажется чуть ниже атмосферного. Т.е. через любую щель, пору... воздух будет втягиваться внутрь литейного помещения, а не выходить. Таким образом, воздух в токарном зале будет не грязнее, чем на улице.
Но это дорого, очень дорого и сложно. Это нужно делать. Если начальство не готово доплачивать за вредность, то и бороться с загрязнением в залах оно не будет.
Вопрос такой: что можно требовать по закону в таких ситуациях? Или как обезопасить себя, может кто то знает о системах вентиляций или ещё какие-нибудь варианты? (Комната в которой он работает находится внутри здания, окно сделать не вариант, перевести его в другую часть не могут из-за станков, они весят тонн 300 и намертво прибиты к полу)